35楼
发表于 2013-8-27 09:05
|
只看该作者
IP:浙江省台州市
本帖最后由 ☆花非花≈ 于 2013-8-27 09:06 编辑
堪培拉的风 发表于 2013-8-27 07:44
一下大雨,水就脏的不得了,这是什么道理,难道河里的水什么样就什么样吗,你们好歹也过滤下呗,不要做的 ...
请完整认真地看完文字。。。
一、澄江饮用水历史情况
澄江水厂建于1998年,当时群众日用水量仅800吨,水厂设置供水量2500吨。(在建厂后很长的时间里,还只有70%的村民使用自来水,沿山30%的村民仍使用山水。)随着工业区块规模的逐步扩大、外来人口的不断增多,以及当地村民使用自来水人口的增加,目前,当地日用水需求量最高已达5000吨,水厂供水量已远远不能满足群众的需求,自来水供需矛盾日益突出。同时,原水厂设备的局限性(生产能力不足、镀锌管老化)开始凸显,水质开始受到影响。
二、澄江群众反映的主要自来水问题
一是水质混浊,特别是台风、暴雨后。原因有三:一是受台风、暴雨影响,水源地的水质浊度极大增高;二是因澄江老水厂设备老化、设计落后,导致水厂生产能力不足,特别是目前天气干旱,山水干涸,自来水用水量增加,源水在相关净化处理后来不及进一步澄清就被送出;三是原来安装的村级镀锌管已经老化生锈,目前虽然水厂到村级的管路基本铺设完毕,但由各村自行负责的支路基本还未更换。综上因素,导致自来水浊度偏高。台州市、黄岩区监督所应群众要求,曾对水质进行了检测,结果表明,除了水浊度较高外,其他水质指标都正常。
二是水压偏低。主要原因是由于老水厂当时设计的供水量已远远不能满足当前现实需水量,在7—9月份用水高峰期,会出现水压偏低、楼房高层水流太小或水根本压不上去的状况。
三、澄江饮用水安全工程进展情况
澄江街道领导在获悉民意后,立即将解决饮用水安全问题列为一号重点项目,成立专门的工作小组,通过一年多时间的深入调研、科学论证、外地取经、跑项目筹资金等前期努力,饮用水安全工程终于在2011年底确定总体规划并通过省级立项。2012年5月底,澄江饮用水安全工程正式启动。
根据核定,整项工程需要建设资金1702万元。将新建取水泵房1幢,机械搅拌澄清池1只,无阀滤池1只,清水池1只,改造送水泵房、加药房和电气设备,铺设供水管网27.4公里.改造后的水厂供水规模将达到6000吨/日。
至目前,水厂内设施改造已完成90%,供水管网铺设完成99%。预计整个工程于10月底全部完成。