[港港厢] 大家给宝贵意见

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2021-1-3 00:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 IP:浙江省台州市
这几天出现漏电保护器(总开关这几天频繁跳闸)可是奇怪的是一合上能用几个小时左又跳闸,真的很难查不知哪里出现问题,(有人说负载超载了,可是我没有开空调也没有用大功率电器,也会跳闸,)我昨晚特地试过用开了2000W+1500W的功率电器在用也没有跳闸,所以奇怪的是没有用大功率电器,会跳闸,合上后有时又可以用几个小时,如果短路了是不是就合不上,所以这个问题请大家给宝贵意见,,和电工师傅有意见的出出意见,到底是什么问题,万分期待大家的意见,现在真的怕不知什么时候又跳闸



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

2
 楼主| 发表于 2021-1-3 00:05 | 只看该作者 IP:浙江省台州市
总开关是C20的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2021-1-3 01:31 | 只看该作者 IP:浙江省台州市
应该要检查一下,不容忽视
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2021-1-3 08:14 | 只看该作者 IP:浙江省台州市
一个一个试
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2021-1-3 08:49 | 只看该作者 IP:浙江省台州市
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2021-1-3 10:44 来自手机 | 只看该作者 IP:浙江省
先更换一个63A的漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2021-1-3 12:25 | 只看该作者 IP:浙江省台州市
一般是搭线搭了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2021-1-3 13:07 | 只看该作者 IP:浙江省台州市
我现在总开用的是C20,我个人觉得是小了,但是奇怪的事,夏天开一台2P空调,1.5空调2台也就是说开了3台空调,冰箱,洗衣机,电钣保,开水壶,同时用也没有跳闸,就这几天空调没有开别的大功率电器也没有开,可是老是跳,我现在想换2PC63,还是1P63请您指导下
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2021-1-3 18:07 | 只看该作者 IP:浙江省台州市
建议你检查下插线板或者其他小电器排查下,估计是哪里漏电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2021-1-3 19:09 | 只看该作者 IP:浙江省台州市
总开C20的理论上只能用4400W,太小太小了。至少是C40吧。或者C60或C63的都行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2021-1-9 14:33 | 只看该作者 IP:浙江省台州市
我家也是C20 电工也说太小了。
他说如果不跳就没事,如果跳了 ,就该换了