医院是人员非常密集的场所,再加上病患可能行动不便,一旦发生火灾很容易造成人员伤亡。昨天下午,市消安委组织人员对台州市中医院和台州市中心医院进行了消防突查,发现两家医院均存在不少问题,需要及时进行改正。
下午2点30分,检查组首先来到台州市中医院,在消控室内检查了火灾报警控制器的运行情况,并对值班人员进行了操作检查。随后,检查人员还对医院的消防值班台账进行了检查,并询问微型消防站的工作人员火灾处置的相关流程。
在住院部10楼检查的时候,检查人员发现疏通走道上,放置着好多张未在使用的床位,可能影响火灾发生时的逃生。随后,检查人员按下了手动火灾报警器,进行了一次模拟火灾发生后的处置演练。
该层病房的护士未能及时发现警报响起,并作出相应的报警等处置。由于保安部的现场工作人员均没有携带对讲机,火灾警报发出后,值班人员没有及时进行动员和按时赶到模拟火灾发生地进行处置。
执法人员还要求医院微型消防站工作人员进行消防水带铺设演练,结果发现他们并没有按照要求在规定时间内铺设好消防水带。“从检查情况来看,该医院的消防工作人员对火情的处置并不熟练。”
此外,台州市中医院的1楼大厅,因为租给了十足超市使用,导致逃生楼梯并没有按照相关规定直接通往户外,影响人员疏散,被要求进行整改。
在对台州市中心医院的检查中,医院的消防站工作人员在手动报警器按下后,很快提着灭火器赶到现场,应急处置比较快,铺设消防水带也比较迅速及时。
不过,检查人员还是发现,医院的大部分常闭式防火门都处于敞开的状态,封闭楼梯间的电梯前室存放着杂物和其他设备,影响火灾不发生时的人员逃生,被要求进行整改。
“从检查情况来看,两家医院都存在一些问题,我们已经要求他们进行整改。同时,其他县(市、区)也会对辖区内医院的消防情况进行检查,消除医院的消防隐患。”台州市消安委办工作人员巫峰华说。
来源:台州晚报 |
|