这几天出现漏电保护器(总开关这几天频繁跳闸)可是奇怪的是一合上能用几个小时左又跳闸,真的很难查不知哪里出现问题,(有人说负载超载了,可是我没有开空调也没有用大功率电器,也会跳闸,)我昨晚特地试过用开了20 ...

回复

6258875 IP:浙江省台州市 发表于 2021-1-9 14:33
我家也是C20 电工也说太小了。
他说如果不跳就没事,如果跳了 ,就该换了
石和锋 IP:浙江省台州市 发表于 2021-1-3 19:09
总开C20的理论上只能用4400W,太小太小了。至少是C40吧。或者C60或C63的都行。
wwhuywwhuy IP:浙江省台州市 发表于 2021-1-3 18:07
建议你检查下插线板或者其他小电器排查下,估计是哪里漏电了
咖啡厅 IP:浙江省台州市 发表于 2021-1-3 13:07
我现在总开用的是C20,我个人觉得是小了,但是奇怪的事,夏天开一台2P空调,1.5空调2台也就是说开了3台空调,冰箱,洗衣机,电钣保,开水壶,同时用也没有跳闸,就这几天空调没有开别的大功率电器也没有开,可是老是跳,我现在想换2PC63,还是1P63请您指导下
浅蓝色De IP:浙江省台州市 发表于 2021-1-3 12:25
一般是搭线搭了
chinachho IP:浙江省 发表于 2021-1-3 10:44
先更换一个63A的漏保
hhhzzz IP:浙江省台州市 发表于 2021-1-3 08:49
批发旧丝锥钻头 IP:浙江省台州市 发表于 2021-1-3 08:14
一个一个试
排骨 IP:浙江省台州市 发表于 2021-1-3 01:31
应该要检查一下,不容忽视
咖啡厅 IP:浙江省台州市 发表于 2021-1-3 00:05
总开关是C20的