[图说黄岩] 宁溪变电站启动不停电大修

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2020-8-26 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 IP:浙江省台州市
连日来,烈日当空,在宁溪镇多个路段,都停着发电车在“轰隆”作业,在35千伏宁溪变电站内更是一派热火朝天,迁移电缆、拆除金器具、安装设备……三十余名供电人员正在进行临时箱变的投运工作。

宁溪变电站建成于上世纪八十年代,至今,站内设备已经老化严重,导致宁溪多处山区用电不稳。为提升我区西部供电可靠性,区供电公司的运检部、调控中心、变电运检中心、输电运检中心、宁溪供电所等相关部门通力合作,提前勘察策划,决定对变电站内所有设备进行大修。考虑到变电站大修,旧变电站内的所有线路将要迁移至临时车载变电站,全镇都要停电。为避免迁移期间周边村民与企业用电之忧,区供电公司对接上级部门,申请租用电源车,对周边100余个高压用户,239户公变,168专变台区及2.8万余户村民进行发电机供电。

“35千伏宁溪变电站已运行30年之久,设备老化严重,本次改造通过一台一进六出的方式进行改接,采用4辆10千伏发电车实现宁溪全部用户不停电转移至临时变。变电站改造后将有效提升宁溪镇供电可靠性。”区供电公司运维检修部副主任高彦波说。

当天中午,在现场所有供电人员的努力下,宁溪临时车载变电站内,主变低沉而又稳定的“嗡嗡”声在宁溪临时车载变开始响起,35千伏宁溪临时车载变投运成功。目前临时车载变电站内有1台2万千伏安主变压器、1路35千伏进线开关、5路10千伏出线、1台10千伏电容器开关间隔、1个所用变开关间隔,本次临时投运为宁溪变电站接下来翻新大修工作打下了坚实的基础。

为提高我区城镇、山区的用电稳定性及安全性,区供电公司计划一年大修一个变电站,接下来将依次对我区8个变电站进行大修。