“消防控制室主机开机都启动不了,但是酒店的消控室值班记录本每天记录消防设施运转良好,也没见维修整改记录。”日前,在黄岩西城街道的富豪大酒店,区消防救援大队监督检查人员徐时兴指出其存在的消防问题。
在富豪大酒店的消控室,消防监督检查人员检查发现消控室人员未落实24小时值班制度,消防控制室主机也无法正常运行。还发现建筑消防设施严重损坏,不具备防火灭火功能。
“我们测试了室内消火栓的压力表、喷淋的末端放水装置和湿式报警阀组,每处都显示消防管网一直处于低压状态,水的压力只能供到低的楼层,一旦高层发生火灾,根本无法往上面供水。”在水泵房消防监督检查人员进行测试后,要求立即整改到位。
当天,消防监督检查人员来到东路村商业综合体大楼,该商业综合体集娱乐、购物、休闲于一体,但没有统一的管理主体。在二楼的超市和三楼棋牌室,消防监督检查人员发现,疏散通道、安全出口堆放物品影响疏散等消防问题。
在北城街道坎头张综合体大楼,也是20000余平方米的商业综合体。消防监督检查人员随机抽查了大楼内的宁溪排档、沙县小吃、炸鸡店等小店铺,发现不少店铺厨房擅自将燃气报警阀停用、燃气管道敷设不规范、消防设施配置不足等问题。
“检查的三家单位都是多业主多产权或多经营户的商业综合体,建筑没有聘请物业服务企业,也没有统一的消防安全管理机构或管理人,隐患整改难度大。”黄岩区消防救援监督检查人员表示,下一步指导多产权多业主的商业综合体成立统一管理机构或管理人,明确各方责任;针对检查中发现的消防问题,消防部门将立案查处。
来源:台州日报 |
|