擅自拆除消防管道,宿舍使用煤气瓶
近日,在黄岩屿新小微园区,黄岩区消防救援大队监督检查人员检查时发现,很多住户为了装修美观,擅自拆除了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
“像这幢小微园区的生活配套用房,高层建筑禁止使用瓶装液化石油气瓶。”消防监督检查人员说,但是宿舍楼原设计没有考虑房间内设置厨房,很多住户为了生活便利设置了厨房和液化石油气瓶,增加了建筑火灾危险性。
员工宿舍的消防管网被人为切割
据了解,屿新小微园区有14幢四层工业厂房和一幢12层配套设施用房。
在配套设施用房,消防监督检查人员随机抽查了宿舍楼,发现有业主正在装修,消防监督检查人员随机抽检了两个房间。
“整幢大楼覆盖了火灾报警系统和自动喷水灭火系统,但是自动喷淋的消防管网到了房间外面就被人为切割,报警系统也被人为破坏,房间里发生火灾事故就无法保护到。”消防监督检查人员指着消防管道系统对居住人员说,这是高层宿舍楼,也是公共建筑,不能随意装修改造。
消防监督检查人员还发现房间内设置了厨房,安装了油烟机,厨柜底下还有液化石油气瓶。针对这一问题,检查人员要求物业公司对高层建筑违规使用液化石油气瓶要立查立改,加大宣传教育力度,制止液化气站向园区运送液化气瓶。
“房间和走道楼板底部的烟雾报警器,外面红色的是防尘罩,房间装修好必须将防尘罩拿掉,不然烟雾报警器就成了摆设。”消防监督检查人员还发现烟雾报警器基本上都是处于“戴罩上岗”状态。
紧接着,消防监督检查人员来到消防水泵房,对消防水压进行了测试,发现压力不足,水压只能到达20米高度,但整体建筑38米多。
公司员工5分钟找不到室内消防栓
在该园区第14幢厂房内,一层模具加工车间正在如火如荼展开作业。消防监督检查人员又对园区这幢4层工业厂房进行随机抽查。
“本来每个楼层每个单元都有两个封闭楼梯,有些房东随意分隔出租,造成了一些入驻企业疏散楼梯数量不能满足要求。”消防监督检查人员发现二层一家企业的通道上找不到一个灭火器,也没有发现有室内消防栓。
消防监督检查人员找到一名员工,要求他找一下消防栓,方便检查。该员工找了一圈没找到。
消防监督检查人员又指定两名相关负责人继续寻找,5分钟后,好不容易找到的消防栓竟被锁在办公室里面,而且穿上了一个“保护罩”,直到检查结束,也没有办法打开。
“每30米范围内,就必须要配置两处消火栓,设置在通道的醒目位置。”消防监督检查人员又抽查了员工灭火器使用知识掌握情况,发现员工不会使用灭火器。
随后,消防监督检查人员抽查了11幢、12幢等工业厂房,厂房内有生产模具加工、汽车零配件、工艺品包装等,发现部分车间消防通道被随意占用、消防设施遮挡、烟头随意乱扔等消防隐患问题,着实令人堪忧。
“消防设施普遍配置不足,部分入驻企业擅自改变原设计用途,企业主体责任落实不到位,物业服务企业消防安全履职能力弱。”黄岩区消防救援大队监督执法人员徐时兴表示,这些都是检查中暴露出来的突出问题,必须从源头上消除火灾隐患。
目前,该小微园区已被定为政府挂牌督办的区域性火灾隐患单位,以点带面,职能部门将加大全区小微园区消防监督执法力度,推进园区消防安全综合治理,全面提升园区的消防安全条件。
来源:台州日报 |
|