标题: 光纤预警系统 守护燃气输送安全
492个报警监测点 24小时全天候监测

“嘀嘀嘀……”11月9日上午9时33分,台州市城市天然气有限公司智慧调控中心响起警报声,控制大屏上显示“S325省道复线黄岩下洋顾村边上有光纤震动,可能存在有交叉施工情况”,调控人员立即联络一线巡查人员前往查看。

“巡线人员第一时间赶到现场,发现是附近农民在耕种时产生震动,被沿天然气管线铺设的光纤捕捉,将信号快速传回智慧调控中心。”市城市天然气有限公司智慧信息部副经理管梁敏告诉记者。

据悉,光纤振动预警系统在沿天然气管线设置了492个报警监测点,对高压天然气管网运行情况进行24小时全天候监测,实时掌握管线周边动态,如果发现异常第一时间将情况传至智慧调控中心和巡查人员随身携带的手持终端。光纤振动预警系统的应用,仿佛给高压天然气管网装了一个“智慧大脑”,给燃气安全又上了一道“保险”,避免重大燃气事故发生。

市城市天然气有限公司智慧信息部调控中心主任谢翼介绍,光纤预警系统不仅可以精准定位安全隐患点位,还可以提升巡检效率,将管线周边施工作业发现时间由原来的平均4小时,缩短到3分钟以内,大幅度提升了现场处置能力。

为提升高压天然气管网数智化管控水平,今年以来,市城市天然气有限公司大力推进燃气管网“智慧化”改造,项目包括“高压天然气管道沿途分布式光纤振动预警系统”“搭建燃气智慧调控平台”等,并在全省城燃企业中率先启用数智化管控平台,实现安全高效输配气。

据了解,目前运营的台州市区天然气高压输配工程,设计管道长度105公里,已完成建设、通气运营57公里和8座场站。上游与国家管网、省管网连接,通过调控中心,向椒江、黄岩、路桥及台州湾新区输配天然气,已安全运营1812天。截至目前,台州市区天然气高压输配工程今年输配气量比去年同期增长26%。

来源:台州日报