标题: 黄岩区全面推进消火栓提升改造
消防设施是城市基础设施的重要组成部分,消防设施的好坏直接关系着群众生命财产安全。为保证消防设施处于良好状态,保障消防用水安全,及时消除消防安全隐患,我区践行“以人为本”的理念,积极推进消防设施改造提升,现取得积极成效。
全方位排查,摸清消防分布现状
抽调业务骨干组成三支消防设施排查小组,制订消防设施排查清单表格,包括消防设施口径、型号、数量等,分配各排查小组排查区域。消火栓用水主要由城市供水管网供水,不同区域的消火栓由不同的主体供水。东部平原地区主要由黄岩自来水公司供水,供水区域包括东城、西城、南城、北城、江口、高桥、院桥以及北洋、头陀、沙埠和茅畲、澄江、新前、北洋、头陀部分区域,西部各乡镇集镇区为自建水厂或净水装置集中供水,其他较分散的面山村庄各自独立供水。

全区域布局,合理设置消防点位
根据中华人民共和国《建筑设计防火规范》要求,对消火栓进行设计布局。室外消火栓沿着道路布置,当道路的宽度大于60.0m 时,在道路的两边设置消火栓,并靠近十字路口布置。室外消火栓的间距不应大于120.0m,室外消火栓采用地上式消火栓。地上式消火栓保留1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。消火栓距路边不大于2.0m,距房屋外墙不小于5.0m。根据测算,整个改造项目需新建、改造供水管线14600米,新设消火栓269套,预计投资800万元。

全天候维护,保障消防用水安全
按照“一栓一档”的要求,建立消火栓档案,根据每一个消火栓所在的地理位置、压力、等情况登记建档。为加强消防用水管理,给每个消火栓安置监控表,计量消防用水。设立24小时供水服务热线,全天候接收群众对消火栓损坏的报料,及时维修保养。借助每月一次自来水抄表收费,定期对消火栓开展检查,开闭阀门,确保消火栓处于良好状态。