配电系统及时协助服务
[打印本页]
作者:
新能量优服务
时间:
2014-7-28 14:46
标题:
配电系统及时协助服务
电力行业从业数十年,经验丰富、资质齐全。专业提供①、高、低压配电设备维修、电容补偿服务、生产设备一、二次电路配电系列增设电力变压器基础设施建设设计咨询服务。②、安全生产标准化认证有关事项咨询服务欢迎来电垂询联系方式:15372155665
作者:
Gregary
时间:
2014-7-28 15:02
请问下电容柜电容器全部都投入了,功率因数表上只能达到0.8,是什么情况
作者:
新能量优服务
时间:
2014-7-28 15:31
下电容柜电容器全部都投入了,功率因数表上只能达到0.8,这个情况是有几个方面导致的,①、先检查电容切换接触器是否吸合状态。②、检查一下无功功率因数补偿器共同引线接触不良会导致。③、电容切换接触器没有回路会导致,④、电容器老化存电荷量少也会岀现此情况、如有不清楚请来电探讨。
作者:
彼岸花
时间:
2014-7-28 16:12
老师头徒弟要收伐
作者:
小技互助
时间:
2014-7-28 16:36
一起分享
作者:
小技互助
时间:
2014-7-28 16:46
请问老师头配电房接地系统如何敷设
作者:
新能量优服务
时间:
2014-7-31 12:40
小技互助 发表于 2014-7-28 16:46
请问老师头配电房接地系统如何敷设
你问配电房接地敷设问题1,配电接地系统的安全主要问题,接地必须良好每组设备必须有两点接地引上线,地下所有接地体用5x50mm扁铁焊接在一体,